楼主  发表于: 2011-01-08 18:55
我们单位用的扩散硅压力变送器量程是﹣1到﹢6公斤的 输出4到20ma。一开始以为试机开个1天多就行了。但最近老板要我们多开几天看看可靠性。没3天就出问题了。
正常大气压0公斤下应该是6.2ma。问题在它的电流慢慢往下降最后一只掉到2.7ma。前后第一台机就这问题3天换了3个。后来发现那台机上的明纬 太假了不知道谁买的150w的62块 后来换个了80几块的应该也假的()。问题还是有,15天前后7台机器上坏了8个 后来5个中还有个更奇怪事电流往上升 升到7ma了。后来卖压力变送器的说是他们压力变送器的量程不适合从﹣1到正6 最多只能正负1公斤 否则容易坏 让我们在买他们新的 把正压的和负压的分开。(NND一开始我问他们的时候还说﹣1到正6没问题的) 要分开那我还不如去买陶瓷的了也才100一个 他们扩散硅的要230 。让我更火帽的是老板说找不出问题的话 换成压力开关的 他去找了日本压力快关要100一个还TMD是2手的 一点点大 螺帽还要重做  我们本来的压力开关一堆不用要去买2手日本的操!!!我最讨厌日本货尤其欧姆龙的质量就1个字差尤其开关电源!!!  更麻烦的是我们用的是单片机 也没那么多开关量输入 没准还要换单片机。还有其他的要折腾我已经快被折腾死了。希望熟悉传感器的大师 帮忙分析下 ,如果还是那开关电源的问题的话那就完了拿80几块的已经买了100多个了。
                                                                                                                                    谢谢
yaoxiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 567 点
下载积分: 110093 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2010-09-07
最后登录: 2025-01-03
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-08 18:58
日本货价钱高 质量差 专卖给中国c﹣等货 最坑爹 这是个人的抱怨 谢谢
yaoxiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 567 点
下载积分: 110093 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2010-09-07
最后登录: 2025-01-03
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-09 18:10
版主啊 我最怕是出在开关电源问题上 已经买了100多个了 20多个都装上了 这样一搞就玩完了   还有个欧姆龙的问题开关电源是从他们办事处介绍买的而且是从南京和无锡2个地方都买过 而且是同一批次的货 接线柱焊接有问题松动 单片机用的K型热电偶数值会掉直到0  换了个明纬的就好了 单片机是STM32芯片的属于低频。  我现在最怀疑的是扩散硅压力变送器能不能﹣1到6公斤  卖我们的那家伙一开始说能行 现在又说不行 要我们买新的 负压的用正负1公斤 正压的就用0到6公斤 我感觉有被耍的感觉。
yaoxiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 567 点
下载积分: 110093 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2010-09-07
最后登录: 2025-01-03
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-10 10:28
今天早上一看坏了7个
yaoxiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 567 点
下载积分: 110093 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2010-09-07
最后登录: 2025-01-03
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-10 23:01
这找不到问题的问题 都快让我崩溃了 这压力变送器用在洗煤机那么差的环境上都没问题 现在就开着通通电的就挂着么多  我想不开