我有我自由
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2013-06-03
查看我有我自由的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-07 13:30
请问高手,触摸屏和PLC距离比较远,需要屏蔽吗?会不会信号传输不好。
tongguanld
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tongguanld的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-10 12:25
屏蔽线是为了减少外部干扰,和传输距离没有必然的联系吧?
只不过外部电磁干扰小了,信号更稳定而已。
如果你的布线路径中途有大容量变压器之类的设备,还是用比较好的屏蔽线吧。

最后不要忘了,不管用多么好的线路,每种通信都有自己的距离极限的。