求助使用PLSR指令遇到问题
上一主题
下一主题
lucas
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
570 点
下载积分:
2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-02-02
最后登录:
2022-05-20
查看lucas的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-06 20:55
全看
|
小
中
大
求助各位大大,如上图所示, M58 ON时,M80接通步进电机能驱动 ,但M59 ON时,M82接通就不可以,怎么办???之前第一条PLSY 我也是用的PLSR,第二条也不行,后来将第一条换成PLSY,第二条仍然也不行,D200与D202都设的5000,结果都是第二条PLSR不能驱动!
分享
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
562 个
工控威望:
636 点
下载积分:
1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间:
2008-07-18
最后登录:
2014-12-14
查看谭新的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-06 22:09
全看
|
小
中
大
PLSR K5000 D202 K100 Y0 其中 看看k100的数值不能小于K110 否则不能正常输出脉冲。