楼主  发表于: 2011-01-06 20:55



求助各位大大,如上图所示, M58 ON时,M80接通步进电机能驱动 ,但M59 ON时,M82接通就不可以,怎么办???之前第一条PLSY 我也是用的PLSR,第二条也不行,后来将第一条换成PLSY,第二条仍然也不行,D200与D202都设的5000,结果都是第二条PLSR不能驱动!
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-12-02
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-06 23:16
PLSY 和PLSR或者PLSY 同一口输出的时候,两次输出需要最少间隔一个扫描周期,以前也遇到过类似问题