楼主  发表于: 2011-01-06 20:55



求助各位大大,如上图所示, M58 ON时,M80接通步进电机能驱动 ,但M59 ON时,M82接通就不可以,怎么办???之前第一条PLSY 我也是用的PLSR,第二条也不行,后来将第一条换成PLSY,第二条仍然也不行,D200与D202都设的5000,结果都是第二条PLSR不能驱动!
richard
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 94 点
下载积分: 911 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-05-08
最后登录: 2023-02-02
查看richard的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-07 10:34
PLSR与PLSY你最好用不同的输出口,plsy是用于产生指定数量的脉冲,PLSR是带加减速的脉冲输出