油压变送器,当我压力超过它的范围(0-0.6MPa)了,我现在短时间达到1MPa,但是我每天都会出现这个短时1MPa几次,这样会坏吗?PLC的A/D模块会坏吗?
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-12-29
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-06 20:52
压力变送器短时期内不会坏,但是长时间就不好说了,建议楼主换个大量程的压力变送器或把现在的变送器进行改量程后再使用。