各位师傅您们好:
小弟在修公司一台磨床是发现图中TR3时间继电器短路烧毁。但是使用普通的时间继电器更换后不好用。小弟没有搞懂此种时间继电器的原理!!!!!!!!(时间继电器内部电路图是我自己画的。可能有错误之处。)
因为图片太大了无法上传只能传上压缩文件了。大家帮忙看看是何原因。
谢谢各位了。
附件: 桌面.rar (567 K) 下载次数:65
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-02-20
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-22 01:58
TO: taipi-k
TCR的6 8点就是第二张图的TR3常开点上。线号是109    111。
   
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-02-20
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-22 02:01
TO: 再见理想
我上传的第三张图就是时间继电器的内部全图。我已检查过为时间继电器内的全桥短路导致后续T1.T2 两个三级管短路。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-02-20
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-01-22 02:11
TO: 再见理想
图纸在附件里。谢谢您的帮助。