huwentao517
小鸡不会灰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 259 点
下载积分: 4987 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2007-12-03
最后登录: 2022-03-22
查看huwentao517的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-05 15:31
请问各位大侠,我现在用的是CP1E 30点主机一个,挂一个20点扩展,加一个AD041。接两路0-10V的模拟量。我想让输入的0-10V在PLC里面对应0-100的值,请问这个怎么写。拜谢各位师傅。我的邮箱是:huwentao517@163.com
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-05 23:20
omron有一个缩放功能,你自己看看说明书,0对应0,分辨度6000(10V)对应100就是了