楼主  发表于: 2011-01-03 20:23
一台三菱FX2N-128点的PLC,现在有一问题,从X0-X17的输入指示灯通电就在不停的无规律的乱闪,我作过一个试验,把X0-X17的输入线接到X20以后的任意点上,相应的点输入灯就不会乱闪,输入信号也能正常的反应出来,从X0-X17上拆线后,相应的输入灯也随之熄灭恢复正常,请问有谁知道这是什么问题,如何解决
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-03 20:57
相关输入信号的电容老化了!