楼主  发表于: 2011-01-03 20:23
一台三菱FX2N-128点的PLC,现在有一问题,从X0-X17的输入指示灯通电就在不停的无规律的乱闪,我作过一个试验,把X0-X17的输入线接到X20以后的任意点上,相应的点输入灯就不会乱闪,输入信号也能正常的反应出来,从X0-X17上拆线后,相应的输入灯也随之熄灭恢复正常,请问有谁知道这是什么问题,如何解决
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-05 15:29
应该主要是干扰,其次就是接线有问题,最后再怀疑硬件老化,最最后怀疑程序。你把X0-X17接到X20-X27就没有了,但内部程序是不是也相应动作了呢。解决办法就是拆下来