楼主  发表于: 2011-01-03 20:23
一台三菱FX2N-128点的PLC,现在有一问题,从X0-X17的输入指示灯通电就在不停的无规律的乱闪,我作过一个试验,把X0-X17的输入线接到X20以后的任意点上,相应的点输入灯就不会乱闪,输入信号也能正常的反应出来,从X0-X17上拆线后,相应的输入灯也随之熄灭恢复正常,请问有谁知道这是什么问题,如何解决
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-05 10:29
估计是输入有干扰,不然的话就是PLC输入端子坏了。判断方法,把PLC拆下来,单独给它送电,如果PLC工作正常,就是干扰问题了,X0-7硬件设计上的响应是较其他端子灵敏的,也更容易受干扰。