一台三菱FX2N-128点的PLC,现在有一问题,从X0-X17的输入指示灯通电就在不停的无规律的乱闪,我作过一个试验,把X0-X17的输入线接到X20以后的任意点上,相应的点输入灯就不会乱闪,输入信号也能正常的反应出来,从X0-X17上拆线后,相应的输入灯也随之熄灭恢复正常,请问有谁知道这是什么问题,如何解决
hhjauto
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 139 点
下载积分: 480 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2009-11-24
最后登录: 2015-07-01
查看hhjauto的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-22 23:42
这个我觉得最大的可能是:1:要么是输入模块的公共电源给的电压不正常(+24V或是0v电源线断了),要么是模块的某个部件坏了(这个硬件问题就无能为力了,有条件的话换个新的模块试试)。总之前几天我才碰到过你这样的问题,我的是GE的输入模块,也是信号灯和输入线的信号对应不上,换模块也没用,最后查出来是该模块的0V公共线断了。三菱的模块我不熟悉,不过建议你往这个方向去查。希望对你有帮助
hhjauto
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 139 点
下载积分: 480 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2009-11-24
最后登录: 2015-07-01
查看hhjauto的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-22 23:43
希望LZ解决问题后公布答案,我们也跟着学习。谢谢