我有一个FX1N的PLC(16输出点)加了一个FX2N-16EYR(16个输出点)的模块再加一个模块FX2N-8EYR(8个输出)按理说第三个模输出应该是Y40、Y41……
        电源COM1已经通电了,连接插头已经插好指示灯亮,程序上面Y40已经工作,为什么会没有输出呢?
    
   想麻烦各位给点答案,小弟不胜感激。
dhp630429
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2024-05-18
查看dhp630429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-07 20:00
电源COM1接通了,观察输出有没有指示,如指示灯亮,说明输出触点已经发生故障了。如指示灯不亮,除检查程序外,还要检查插件,不妨换一个模块试一下。