再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-20 10:33
自耦变压器分别启动五台电动机~~!
附件: 自耦变压器程序启动.rar (26 K) 下载次数:327
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-20 17:02
个人观点:
      程序逻辑上有点问题:1、在PLC第一 个扫描周期内,Y0、M0为ON,→T0为ON(因第一个扫描周期未完成,第3步的T0仍为OFF,Y0仍为ON),→Y1、M1为ON,这样的话,在第一个扫描周期内Y0与Y1同为ON,显然是不允许的。只有在第2个扫描周期到来后,Y0变为OFF,Y1变为ON。那为什么能控制呢?可能是外围电路有互锁的(YO带的接触器常闭触点与Y1的接触器常闭触点)。
                                            2、两台机器之间的启动时间间隔在两个扫描周期外。
        本人不太熟悉编程,以上拙见有不妥地方,敬请各位指点,洗耳恭听。


感谢taipi-k对本程序所提出的评论~!

但这个程序 在外部并没有YO带的接触器常闭触点与Y1的接触器常闭触点,可这个程序完全可以运行的~!这又是原因呢?

我只是初学者,对PLC编程了解不多。有说的不对的地方请大家狠批~!!!
希望大家都来讨论一下,说说自已的看法。
再一次感谢taipi-k~!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]