楼主  发表于: 2011-01-02 20:21
新组态一个MP277触摸屏,程序下载后,,发现界面有偏差,,   如用屏幕键盘时,按4键变成了3,有点向左偏移,组态的按扭也一样,不是很灵敏,     组态没有问题,请教各位大侠赐教怎样调整
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-02 21:04
控制面板——OP属性——Touch——Recalibrate(校准屏幕)。

点击屏幕上的十字,然后在30秒内接触触摸屏,屏幕校准。

MP277硬件手册第6.3.4描述了这一过程。