各位朋友:
元旦快乐:
称重传感器的输出信号4————20MA,我用250欧的电阻,转换成了1---5V,它的量程是2000N,
请问,这个1----5V怎样转换成0————2000N(牛顿),在触摸屏上显示,
多谢,
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-01 22:28
全看
|
小
中
大
其实楼主没有必要去把电流转换为电压,本来就是简单的数学公式,网上找找一大把。
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-01-02 19:29
全看
|
小
中
大
D=(A-A0)*(DM-D0)/(AM-A0)+D0