各位大侠;我在用GX编程软件上用SFC编程/但是我还不解它上面的3 和 20是什么意思/如20?它是表示 在20的标示处是第20步吗?请各位高手指点一下.
分享
广东
不断进取
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1916 分
在线时间: 187(小时)
注册时间:
2009-12-17
最后登录:
2024-03-05
查看广东的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-03 19:54
全看
|
小
中
大
昨天玩了一个上午/现在会了/那数字它表示 的是状态继电器号/谢谢大家的解答