光电传感器的困惑
上一主题
下一主题
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
354 个
工控威望:
446 点
下载积分:
2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2009-05-20
最后登录:
2024-02-19
查看gqm的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-01 09:42
全看
|
小
中
大
我目前碰到一个奇怪现象,在前一台设备上用,《对射型二线制交流220V光电传感器》来控制启停变频器,很正常。而这一次用相同的电路、相同的元器件,却碰到了受干扰的现象,光电传感器所对应的继电器不能正常通断,时通时断,不知有什么好方法,求助大家。或者在继电器的线圈二头需要并联什么元器件,来解决问题。
谢谢各位:
分享
薛立军
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
247 个
工控威望:
797 点
下载积分:
3326 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2011-03-27
最后登录:
2025-01-07
查看薛立军的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-05 16:32
全看
|
小
中
大
改变一下线路布局让信号线离变频器输出线远一些,不要放在一个线槽里。本人曾遇到接近开关配计数器只要变频器一开计数器就跳字(不应该计数)找了好久,发现把接近开关的线与电机线分开布线解决。