         我目前碰到一个奇怪现象,在前一台设备上用,《对射型二线制交流220V光电传感器》来控制启停变频器,很正常。而这一次用相同的电路、相同的元器件,却碰到了受干扰的现象,光电传感器所对应的继电器不能正常通断,时通时断,不知有什么好方法,求助大家。或者在继电器的线圈二头需要并联什么元器件,来解决问题。
                                                                                                                                                
   谢谢各位:
薛立军
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 797 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2025-01-07
查看薛立军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-05 16:32
改变一下线路布局让信号线离变频器输出线远一些,不要放在一个线槽里。本人曾遇到接近开关配计数器只要变频器一开计数器就跳字(不应该计数)找了好久,发现把接近开关的线与电机线分开布线解决。