西门子224PLC的输入端最右面有个M和L+,看样本这个M是接地的,L+是24VDC传感器电源输出。什么叫传感器电源?还有这一排端子1M和2M我可以接开关电源的负,0.0,0.1,0.2等接开关电源的正?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 21:13
可以,S7-200可以接受任何极性的输入,如果1M、2M接开关电源的负或接PLC传感器电源的M端,则输入端I0.0、I0.1 ...等为高电平有效;如果1M、2M接开关电源的正或PLC传感器电源的L+端,则输入端I0.0、I0.1 ...等为低电平有效!