     请教各位高手,0-50Hz对应4-20ma的程序如何编写。谢谢!下面是我自己编写,不知道对不对
LD     SM0.0
LPS
AW<=   曝气风机频率设定, 50
AW>=   曝气风机频率设定, 30
MOVW   曝气风机频率设定, 曝气风机频率设定中间数1
LRD
AW<=   曝气风机频率设定, 30
MOVW   +30, 曝气风机频率设定中间数1
LRD
AW>=   曝气风机频率设定, 50
MOVW   +50, 曝气风机频率设定中间数1
LRD
MOVW   曝气风机频率设定中间数1, 曝气风机频率设定中间数
*I     +640, 曝气风机频率设定中间数
LPP
MOVW   曝气风机频率设定中间数, 曝气风机设定频率
wangfec
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 257 点
下载积分: 20980 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2007-10-20
最后登录: 2018-10-01
查看wangfec的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-01 19:14
最简单的就是将 Hz 乘以 512,然后再加 6400。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(zhuls) 热心助人