骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-31 12:44


如图。。X12闭合,C235高速计数器相对应X0输入的脉冲计数
但有一个问题要请教大家的,
X12接触点是大约是0.1秒一个脉冲输入的。控制要再0.1秒内计X0的6个数
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,这样的要求???
如果做不到,还有什么好的建议????
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2025-01-04
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 14:52
用SPD测脉冲个数
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人
    sandy_love
    感悟生活,创新的源泉...
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 823 点
    下载积分: 1610 分
    在线时间: 482(小时)
    注册时间: 2008-12-08
    最后登录: 2025-01-04
    查看sandy_love的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-31 15:51
    建议楼主不要用这样的方式做,高速的处理一定要用高速指令或者用中断+直接输出刷新,以避开扫描周期的影响。不然的话要么计数计时不准确要么处理不及时失去意义
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人