骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-31 12:44


如图。。X12闭合,C235高速计数器相对应X0输入的脉冲计数
但有一个问题要请教大家的,
X12接触点是大约是0.1秒一个脉冲输入的。控制要再0.1秒内计X0的6个数
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,这样的要求???
如果做不到,还有什么好的建议????
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 15:27
C235;C236。。。。C250,1相 60KHZ。
我理解楼主的意思是想按下X12让计数器计数6个。如果是,你只要在X12后面加上【<  c235  k6】。
同时增加一条:
LDI  X012  
RST  C235    
这个只是理论上的分析,实际使用正像大家说的怎么高的频率,计6个脉冲的概率几乎为“0”。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人