骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-31 12:44


如图。。X12闭合,C235高速计数器相对应X0输入的脉冲计数
但有一个问题要请教大家的,
X12接触点是大约是0.1秒一个脉冲输入的。控制要再0.1秒内计X0的6个数
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,这样的要求???
如果做不到,还有什么好的建议????
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 14:58
0.1秒内计X0的6个数不成问题,问题是“X12的0.1秒一个脉冲输入”它这个信号ON能够保持多长时间。
也许是没有理解你的控制要求。但是你只要记住:在X12为ON的时候,高速计数器就会马上计数,频率可以达到几十K赫兹。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人