如图。。X12闭合,C235高速计数器相对应X0输入的脉冲计数
但有一个问题要请教大家的,
X12接触点是大约是0.1秒一个脉冲输入的。控制要再0.1秒内计X0的6个数
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,这样的要求???
如果做不到,还有什么好的建议????
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-26
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-31 14:58
全看
|
小
中
大
0.1秒内计X0的6个数不成问题,问题是“X12的0.1秒一个脉冲输入”它这个信号ON能够保持多长时间。
也许是没有理解你的控制要求。但是你只要记住:在X12为ON的时候,高速计数器就会马上计数,频率可以达到几十K赫兹。