骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-31 12:44


如图。。X12闭合,C235高速计数器相对应X0输入的脉冲计数
但有一个问题要请教大家的,
X12接触点是大约是0.1秒一个脉冲输入的。控制要再0.1秒内计X0的6个数
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,这样的要求???
如果做不到,还有什么好的建议????
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-22
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 12:49
大哥不是这么用的,仔细查看编程手册,里面有实例
X12不是高速接收端
三菱的高速接收端为X0-X7,如何选配,具体有地址对应,仔细阅读编程手册,这里不多说了,你的方法错误