骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-31 12:44


如图。。X12闭合,C235高速计数器相对应X0输入的脉冲计数
但有一个问题要请教大家的,
X12接触点是大约是0.1秒一个脉冲输入的。控制要再0.1秒内计X0的6个数
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,这样的要求???
如果做不到,还有什么好的建议????
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2025-01-02
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 21:29
应该没问题吧