如图。。X12闭合,C235高速计数器相对应X0输入的脉冲计数
但有一个问题要请教大家的,
X12接触点是大约是0.1秒一个脉冲输入的。控制要再0.1秒内计X0的6个数
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,这样的要求???
如果做不到,还有什么好的建议????
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 916 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2024-07-05
查看sccgkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 17:02
还可以调整高速计数器的计数倍率 可能会好点