骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-31 12:44


如图。。X12闭合,C235高速计数器相对应X0输入的脉冲计数
但有一个问题要请教大家的,
X12接触点是大约是0.1秒一个脉冲输入的。控制要再0.1秒内计X0的6个数
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,这样的要求???
如果做不到,还有什么好的建议????
骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 12:53
引用
引用第1楼njaolian于2010-12-31 12:49发表的  :
大哥不是这么用的,仔细查看编程手册,里面有实例
X12不是高速接收端
三菱的高速接收端为X0-X7,如何选配,具体有地址对应,仔细阅读编程手册,这里不多说了,你的方法错误

我的方法应该没有错吧??是你理解错了
X12闭合。。。C235开启计XO输入的数
骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-31 12:59
高手出来。。。。帮帮忙啊
骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-31 16:47
引用
引用第5楼sjm213于2010-12-31 14:58发表的  :
0.1秒内计X0的6个数不成问题,问题是“X12的0.1秒一个脉冲输入”它这个信号ON能够保持多长时间。
也许是没有理解你的控制要求。但是你只要记住:在X12为ON的时候,高速计数器就会马上计数,频率可以达到几十K赫兹。

X12这个信号ON能够保持也就是大约0.1秒时间
不知道这样可不可以计到XO输入的6个脉冲
如果不可以。。。有什么办法?
请指教????????谢谢
骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-31 16:56
引用
引用第7楼sandy_love于2010-12-31 15:51发表的  :
建议楼主不要用这样的方式做,高速的处理一定要用高速指令或者用中断+直接输出刷新,以避开扫描周期的影响。不然的话要么计数计时不准确要么处理不及时失去意义

我要的就是X12这个信号置ON时能够保持大约0.1秒时间。。。大约也是0.1秒时间动作一次
你所说的-高速的处理一定要用高速指令或者用中断+直接输出刷新,以避开扫描周期的影响
我对这方面不是很理解,,,可不可以帮我编一条程序上来。学习下
请指教????????谢谢