wsk01712
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2010-12-08
最后登录: 2017-07-03
查看wsk01712的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-31 09:43
FX1N-60MT程序 问题,搞了几天了,也没搞好,是不是厂家做了手脚啊
情况如下,我们有一台机器不循环了,检查N次确定是程序问题,找了个同样的机器,没有密码的。直接下了程序来,传到坏的机器上还是不能循环。按常理所有IO点一样,动作一样程序也是一样的,(厂家同一型号机器),后来拿着PLC去厂家,他们给我传了他的程序,我回来一试就好了,他们说我们是因为操作不当,回来后,我们又把他的程序下下来,又传到PLC,又不循环了,这是怎么回事啊,有办法解决吗
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-11-16
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-06 20:07
有些数据是存在文件寄存器的,不在程序中,人工设定在文件寄存器中,下载不了的。故不能运行!
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。