FX1N-60MT程序 问题,搞了几天了,也没搞好,是不是厂家做了手脚啊
情况如下,我们有一台机器不循环了,检查N次确定是程序问题,找了个同样的机器,没有密码的。直接下了程序来,传到坏的机器上还是不能循环。按常理所有IO点一样,动作一样程序也是一样的,(厂家同一型号机器),后来拿着PLC去厂家,他们给我传了他的程序,我回来一试就好了,他们说我们是因为操作不当,回来后,我们又把他的程序下下来,又传到PLC,又不循环了,这是怎么回事啊,有办法解决吗
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 15:35
程序上做手脚的可能性事有的,我给客户编写的程序如果超过2K步,我就会在里面做一个激活程序,就是程序正确上传到PLC后,还要按我的激活方法把程序激活,不然的话PLC只做程序中某些动作,机器并不完全正常工作。激活程序时可用装有激活程序的存储盒插到PLC上运行一下,或者把装有激活程序的触摸屏连接上,按触摸屏上激活按钮就搞定了,自己熟悉的就直接用手编或电脑把PLC里面的机关置位。