nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-30 14:15
启动交流接触器的时候,出现哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作,当断开保护器的电源后,就正常了~~~,特请教专家们该故障出现的原因与排除方法,谢谢!!!


[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新编辑 ]
kiz123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 354 点
下载积分: 943 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-06-24
查看kiz123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 19:50
关键在微动继电器上,如果是在微动继电器哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作,那就是前面的问题.反之就是后面的问题了,很简单的.