nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-30 14:15
启动交流接触器的时候,出现哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作,当断开保护器的电源后,就正常了~~~,特请教专家们该故障出现的原因与排除方法,谢谢!!!


[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新编辑 ]
chengjianbo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1282(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2024-10-28
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-30 18:51
电机断相过载保护器一般都有过载延时时间调整和电机额定电流调整,
过载延时时间应该略大于电机启动时间,检查是否调整好。