启动交流接触器的时候,出现哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作,当断开保护器的电源后,就正常了~~~,特请教专家们该故障出现的原因与排除方法,谢谢!!!


[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新编辑 ]
nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-30 15:32
更换了保护器也是这样的。谢谢各位
nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-30 15:48
引用
引用第7楼wwcwwc于2010-12-30 15:40发表的  :
接线问题,断相保护器的电源不应该接在交流接触器的辅助常开点。



开始我也对这个不太理解,后来发现剩余的5套控制都是这样的接法,目前都在正常使用,所以这也是俺的一个困惑。谢谢
nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-31 07:52
非常感谢各位坛友们的帮助,四个电机已经损坏两台了,待电机来了后按照坛友们的方法试一下吧,再次感谢!!!
nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-31 08:02
引用
引用第12楼yangbz2005于2010-12-30 18:44发表的  :
故障原因:是将保护器的常闭点接在了PLC,一开机因为保护器的触点闭合的,就相不于缺相或过载了,PLC动作就断开接触器,当断开后,保护器失电,又重新开始,如此往复,造成“哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作”,解决办法:将保护器的常开点接PLC,即可。



这种保护器只有一组常闭接点,因为以前从没有用过这种保护器,估计工作过程是这样的,电流如果出现过载或者短路时,保护器常闭接点断开,此时PLC输入回路断开,负载的交流接触器释放,从而保护电动机。

电机回来后,俺可以实验一下,谢谢