引用引用第7楼wwcwwc于2010-12-30 15:40发表的 :接线问题,断相保护器的电源不应该接在交流接触器的辅助常开点。
引用引用第12楼yangbz2005于2010-12-30 18:44发表的 :故障原因:是将保护器的常闭点接在了PLC,一开机因为保护器的触点闭合的,就相不于缺相或过载了,PLC动作就断开接触器,当断开后,保护器失电,又重新开始,如此往复,造成“哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作”,解决办法:将保护器的常开点接PLC,即可。