启动交流接触器的时候,出现哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作,当断开保护器的电源后,就正常了~~~,特请教专家们该故障出现的原因与排除方法,谢谢!!!
[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新编辑 ]
分享
f2837330
335099868
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
159 个
工控威望:
366 点
下载积分:
1431 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2009-11-01
最后登录:
2023-06-20
查看f2837330的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-31 09:25
全看
|
小
中
大
引用
引用第16楼yaoxudong于2010-12-30 20:11发表的 :
12楼说的正确,不能接到接触器的触点上,可以接到电源上,他是检测电机电源的话,接到电机上或者接触器之后,,延时检测就可以了