楼主  发表于: 2010-12-30 14:15
启动交流接触器的时候,出现哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作,当断开保护器的电源后,就正常了~~~,特请教专家们该故障出现的原因与排除方法,谢谢!!!


[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新编辑 ]
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-30 20:07
你可以自己先试试把短路保护器2根线短路试试,如果是他那就把程序中价格1秒~3秒延时动作就行了,超过时间自保脱扣报警。
第二就是如果还是这问题,你就先不要拆,先试试下到工序,把PLC输出短路,看看是不是PLC触点有问题,有问题就换一个接点。
第三就是如果还在就是继电器有问题,把继电器出来的线短路,如果还有那就换掉接触器就绝对正确。
试试吧,只有几个条件,很简单,如果不理解可以找我
QQ:354768692
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-30 20:11
12楼说的正确,不能接到接触器的触点上,可以接到电源上,他是检测电机电源的话,接到电机上或者接触器之后,,延时检测就可以了