台达的DVP04AD,接线的时候说明书上电流输入时是把本身V+和I+短接作为一个点,再接一com短,传感器如果是DC24V,4-20ma,直接把两根线接上就可以了?中间还要外加电源吗?
我现在的传感器是DC12V,4-14ma的,3线的。可以这样直接接上吗,会不会烧坏传感器呢?那我该怎么接线
分享
liuxianhua
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
611 个
工控威望:
1067 点
下载积分:
10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间:
2008-11-19
最后登录:
2013-02-22
查看liuxianhua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-30 17:53
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼jxh668于2010-12-30 11:17发表的 :
V+和I+短接作为一个点并不是叫你将传感器电源的DC+也短接
该怎么接看说明书啊