面向未来
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-10-29
最后登录: 2022-11-14
查看面向未来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-30 10:56
台达的DVP04AD,接线的时候说明书上电流输入时是把本身V+和I+短接作为一个点,再接一com短,传感器如果是DC24V,4-20ma,直接把两根线接上就可以了?中间还要外加电源吗?
我现在的传感器是DC12V,4-14ma的,3线的。可以这样直接接上吗,会不会烧坏传感器呢?那我该怎么接线