台达的DVP04AD,接线的时候说明书上电流输入时是把本身V+和I+短接作为一个点,再接一com短,传感器如果是DC24V,4-20ma,直接把两根线接上就可以了?中间还要外加电源吗?
我现在的传感器是DC12V,4-14ma的,3线的。可以这样直接接上吗,会不会烧坏传感器呢?那我该怎么接线
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-25
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-30 11:17
V+和I+短接作为一个点并不是叫你将传感器电源的DC+也短接
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵