3708407
111111111111111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 375 点
下载积分: 684 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2007-08-03
最后登录: 2024-08-20
查看3708407的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-29 21:33
各位朋友
我采集到温度,在PLC里,用PLC模块,用于温度控制,
在低于设定温度时,Y0为输出,高于设定温度时,Y0为OFF,
直接用比较指令,会频繁动作,有没有什么好的方法,
猪才没烦恼
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看猪才没烦恼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-30 19:30
用PID同时也用比较指令,将PIC参数设定适度就行了!