各位朋友
我采集到温度,在PLC里,用PLC模块,用于温度控制,
在低于设定温度时,Y0为输出,高于设定温度时,Y0为OFF,
直接用比较指令,会频繁动作,有没有什么好的方法,
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-30 16:28
用PID,至于频繁动作,选用固态继电器,就是给你频繁用的,不怕