楼主  发表于: 2010-12-29 16:59
现有一台210KW的设备,打算总开用400A的,请问各位,这样选择合不合理,望兄弟们给点意见哈
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-05
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-07 20:23
400A的小了,你的设备是频繁启动的还是断续启动的呀,这样可不一样啊,一般严格讲频繁启动的要是额定的3倍,不是频繁的要1.25-2.05之间啊,所以你的有点小,就有可能经常跳闸,建议选600的吧,并且你需要什么样的载流曲线啊,很多条件呢。祝你能顺利。。。下来,电器这东西你骗不了它的,所以要认真