楼主  发表于: 2010-12-29 16:59
现有一台210KW的设备,打算总开用400A的,请问各位,这样选择合不合理,望兄弟们给点意见哈
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-01 21:05
我的一台设备,电加热234KW,电机40KW左右,总电流435A,最大电机75KW,变频启动。考虑到电压的波动增高,放弃500A,选择630A的空开。