用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
空开选择问题
上一主题
下一主题
雪夜寒光
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看雪夜寒光的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-29 16:59
全看
|
小
中
大
现有一台210KW的设备,打算总开用400A的,请问各位,这样选择合不合理,望兄弟们给点意见哈
分享
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1402 个
工控威望:
1507 点
下载积分:
13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-25
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-01 21:05
全看
|
小
中
大
我的一台设备,电加热234KW,电机40KW左右,总电流435A,最大电机75KW,变频启动。考虑到电压的波动增高,放弃500A,选择630A的空开。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
空开选择问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问