现有一台210KW的设备,打算总开用400A的,请问各位,这样选择合不合理,望兄弟们给点意见哈
分享
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1402 个
工控威望:
1508 点
下载积分:
13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-12-28
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-01 21:05
全看
|
小
中
大
我的一台设备,电加热234KW,电机40KW左右,总电流435A,最大电机75KW,变频启动。考虑到电压的波动增高,放弃500A,选择630A的空开。