现有一台210KW的设备,打算总开用400A的,请问各位,这样选择合不合理,望兄弟们给点意见哈
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-12-04
查看沙痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-07 20:11
引用
引用第11楼niningtt于2010-12-30 11:44发表的  :
200的就可以了

我只想说这位仁兄牛B,不过我就怕你的空开连跳的机会都没有,直接焦了