用一台FX2N系列PLC控制两台独立工作的伺服马达,用PLSR发脉冲,一台用M8029做完成标志,另一台用什么做完成标志呢?也用M8029吗?
分享
xie8009
专业做超声波清洗设备
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
118 个
工控威望:
263 点
下载积分:
2359 分
在线时间: 475(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-10-12
查看xie8009的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-28 16:06
全看
|
小
中
大
是的,动作完成标志都是M8029,但是必须加程序区分
本帖最近评分记录: