楼主  发表于: 2010-12-28 11:00
我公司现买有三线五线带钢电缆,请问大家,如果地线接地以后,钢带还需不需要接地,接地会怎样,不接地又会怎样
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-29 13:08
你这个线如果是0.10KV以下的它的型号是VV2的,是3*几+1*几+1*几。外面的的铠要接地的,而且要和配电房的电柜同接,如果单独重新打一根接地极达不到要求的,如果和电房比较远建议你装接地板或者接地带,