yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-28 09:32
各位仁兄,我是搞涂装行业的,涉及到假如运输带超过200米,就需要采用多台驱动电机来带动运输带,包括悬挂链与地链,希望大家多提提你们对于这样的多台驱动电机同步控制都是怎么想的?都是怎么做的?谢谢!~

最好是说出控制原理
[ 此帖被yefengchen在2010-12-28 09:49重新编辑 ]
lingbotu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 238 点
下载积分: 664 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-09-10
查看lingbotu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 22:14
如果是使用传统方式控制可以在张紧的位置上安装电子尺测量张紧的伸缩,从而调整相应变频器的频率。如果用PLC控制,那更简单,就是在张紧位置安装长度测量光栅测量张紧位置。
lingbotu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 238 点
下载积分: 664 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-09-10
查看lingbotu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-02 22:19
忘了,一台电机一台变频器,如果是三驱动则要在两个副驱后面的张紧上安装电子尺或测量兴栅。如果用PLC控制同步,建议用台达的。
lingbotu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 238 点
下载积分: 664 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-09-10
查看lingbotu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-02 22:22
悬挂链同步不建议用同步器,因为成本高,且效果也一般。