fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1302 个
工控威望: 1458 点
下载积分: 7992 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-20
查看fjqz00的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-27 20:30
原系统采用的是三菱的PLC,现在客户要改成西门子的。三菱原程序中的一条指令不知要怎样转换成西门子的。

原三菱的指令是  LD  M23
                                DPLSR D100 D110 K300 Y0
也就是以D100的频率,以D110的脉冲数目发送带加减速(300ms)的高速脉冲。

不知如果转成西门子S7-200 的程序。西门子PLC采用的是CPU226,请教一下大家。谢谢!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-27 21:20
用S7-200的向导来做,做成三个包络即可,第一个包络是加速阶段,第二个包络是恒速阶段,第三个包络是减速阶段!
楼主留言:
我也想过用这样,不过原程序中D100和D110是变化的,这个好像不好做吧。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(fjqz00) 热心助人