昨天遇到一问题现在还不明白,大家指点下。
一欧姆龙3G3JV变频器使用中没有输出,面板没显示,检查电机和线路电压都正常,从另一台未用设备上拆同一型号变频器换上后正常工作。检查换下的变频器发现里面的16A保险烧坏。大约半小时后通知说换上的变频器又坏掉了,去检查是同样的问题,因为是流水线生产害怕再出问题就把电机,电机线路,变频器一起换掉,变频器换的三菱D700的,换后使用正常。再次检查换下的电机和线路都是正常的,换掉烧坏的保险后将就换下的电机和线接上运行正常工作,没有发现问题。请教为什么会在设备上烧掉保险呢?同样的设备有多台都没问题,而且一台设备有两台变频器,一台松下一台欧姆龙电源为并接,排除电源问题。就算有问题应该变频器报警停止工作为什么没有报警呢?变频器为1.5KW,电机不是1.1就是1.5KW,因为铭牌看不见了。
但是同样的设备有多台,为什么就烧它不烧其它呢,而且换一台变频器还是烧?
[ 此帖被5921338在2010-12-28 12:35重新编辑 ]