如果在程序中设置了双重联锁,在PLC外部输出侧加入接触器的联锁,是否还需要考虑触点切换的约300ms时间,加一个延时?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-27 11:42
在外部输出接触器加连锁可以避免接触器同时动作的可能性。加延时是可以避免事件的发生,应该加。