如果在程序中设置了双重联锁,在PLC外部输出侧加入接触器的联锁,是否还需要考虑触点切换的约300ms时间,加一个延时?
gongxx163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 569 点
下载积分: 10418 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2025-01-08
查看gongxx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-28 22:55
接触器最好加上机械互锁机构,靠电气互锁不如机械可靠