upoio11
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看upoio11的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-27 10:57
我用的是S7-200的PLC,转速这块老是测不出来(1500r/min),

转速传感器是那种光电脉冲输出的,在PLC里是不是用高速计数器来读取,可是程序要怎么写呢?

我开始用的普通计数器,他有个采样周期,采样时间短的话,他的转速测的不稳定,采样时间长的话,触摸屏上不能实时的显示,

这个问题怎么解决呢?高手帮帮忙,来点实际的,最好把程序发给我,不胜感激!邮箱953625590@qq.com
[ 此帖被upoio11在2010-12-27 16:51重新编辑 ]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-27 21:24
用高速计数器做脉冲计数,用定时中断将单位时间内捕获的脉冲数通过计算转换成转速即可!